Page 1 sur 8

[four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 14 Juin 2014 14:55
par nwar
bon comme j'ai pas mal galéré a utiliser ce contrôleur je vous donne les infos pour ceux qui serait intéressé par ce matos a très bas prix :
http://www.ebay.ca/itm/PID-Digital-Temp … OC:FR:3160

Première chose, sur pas mal de page Ebay, une phrase a la fin laisse penser que bien que vendu avec un relai SSR (prenez bien celui vendu avec le relai et la sonde k) il n'est pas fait pour le gérer : " - If you need solid state relay SSR output, please contact us. "….
Il n'en est rien. Il est bien compatible SSR

Deuxième soucis : il est vendu comme limité à 400°. Et effectivement on ne peut pas donner de consigne au delà de cette température. C'est juste un réglage d'usine car le thermocouple, lui, est limité a 400° (faudra en utiliser un autre).

Voici comme changer ce réglage d'usine :
Appuyer sur SET quelques seconde jusqu'a arriver au menu
Faite défiler (avec SET) jusqu'à arriver au menu LCK et passez la valeur à 1000
Appuyer sur SET quelques seconde jusqu'a sortir du menu
Appuyer sur SET+SHIFT (la touche <) jusqu'a arriver à un nouveau menu qui affiche COD
passez la valeur a 0001
Appuyez sur SET vous arriverez sur SLH
C'est votre température maxi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en remplacement du 400°

et voilà : plus de limitation ! :spc:

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 14 Juin 2014 15:02
par nwar
Autre galère : le branchement du thermocouple... certain mode d'emploi vous dise de le brancher sur les borne 8 et 9. Chez moi ça ne marchait pas. Le contrôleur affichait oooo clignotant c'est a dire problème de thermocouple. Après plusieurs test j'ai trouvé que la bonne position est fil rouge (+ ?) sur la borne 10 et fil vert (- ?) sur la borne 9.

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 17 Oct 2014 12:18
par Lebowski
Image

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 17 Oct 2014 12:29
par Ghostdog2807
sur le mode d'emploi , il parle d'une borne du thermo couple a branche sur 8 et sur 9 avec une resistance ? tu as mis cette resistance toi?

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 17 Oct 2014 12:36
par nwar
non

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 17 Oct 2014 12:52
par G-M
Ghostdog2807 a écrit:sur le mode d'emploi , il parle d'une borne du thermo couple a branche sur 8 et sur 9 avec une resistance ? tu as mis cette resistance toi?

Non, ça c'est plutôt pour le cas où tu utilises une thermistance comme sonde de température (ce qui est différent d'un thermocouple). Pas étonnant que le thermocouple se branche ailleurs.

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 17 Oct 2014 13:05
par Ghostdog2807
ok merci

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 17 Oct 2014 14:50
par moss
salut,
tu n'as pas pris un controleur qui gère des paliers ?
cdt

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 17 Oct 2014 15:12
par nwar
est-ce bien nécessaire (sauf si on fait des recuits chiant type O2) ?

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 29 Nov 2015 23:05
par Gael30
J'ai un soucis avec mon rex c100, je n'ai que 3 chiffres qui s'allument donc je peux pas monter au dessus de 999, lck je peux pas mettre a 1000 du coup (que 3 chiffres), je n'ai pas de résultat avec set + <, ça fait rien. Dans le menu set j'ai un SoH qui est a 999, si je mets 998, alors je peux pas monter au dessus de 998.

Un idée pour activer le chiffre des millier ?

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 30 Nov 2015 00:32
par itstheroadjack
Moi, j’dis qu’avec un titre comme ça, vous allez faire un four... :wink:

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 30 Nov 2015 09:33
par nwar
Gael30 a écrit:J'ai un soucis avec mon rex c100, je n'ai que 3 chiffres qui s'allument donc je peux pas monter au dessus de 999, lck je peux pas mettre a 1000 du coup (que 3 chiffres), je n'ai pas de résultat avec set + <, ça fait rien. Dans le menu set j'ai un SoH qui est a 999, si je mets 998, alors je peux pas monter au dessus de 998.

Un idée pour activer le chiffre des millier ?


t'as un lien vers le modèle que tu as acheté ?

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 30 Nov 2015 20:44
par Gael30
Voila : http://www.ebay.ca/itm/PID-Digital-Temperature-Control-Controller-REX-C100-K-Sensor-25DA-SSR-/231098203359?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160

Je pense que c'est une version limitée aux sonde de type K1000°C, il faudrait que je puisse changer de sonde mais je n'ai pas l'entrée dans le menu

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 01 Déc 2015 10:46
par nwar
essaye avec
slk : 0000
sl1 : 0000

et n'oublie pas le COD à 0001

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 01 Déc 2015 20:47
par Gael30
Quand je mets lck a 001 j'ai sl1 a sl4 mais je peux changer que sl4 qui est l'alarme 000 ou 001
Les sl 1 2 3 sont a 000
J'ai pas de slk et j'arrive pas a cod