Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100
Publié: 19 Mai 2020 07:24
NicoM a écrit:Montage super basique pour l'instant: REX alimenté, et sonde k branchée sur les bornes 9/10.
Par contre, est-ce que le fait d'avoir récupéré le fil de la sonde 0-400°C fournie dans le kit, coupé et branché sur la sonde K peut avoir une influence?
2e point, est-ce que le fait d'avoir commandé une sonde avec ce nom: "High Temperature K Type Thermocouple Sensor for Ceramic Furnace 1300℃ 2372℉", donc 1300 et non 1372 peut aussi avoir une influence?
edit, autre point:
j'ai ce PID: rex-c100 fk02-v*an
donc fk02= range 0-400, ce qui serait logique car commandé dans un kit 0-400...
mais au vu des 1e posts de ce sujet, il suffit de changer la valeur max du "range".
ça peut en être la cause quand même?
1:oui le fil a une influence si tu n'as pas respecté la polarité. En fait normalement le câble est constitué de deux conducteurs différents, comme le thermocouple. Donc si tu relie les deux bouts du fil (sans le thermocouple donc) tu devrais mesurer la température ambiante . Ensuite tu relie ton thermocouple et ça ne doit pas bouger. Si ça décalé un peu malgré tout,(de quelques degrés) tu dois avoir un réglage genre offset a faire pour caler ta température.
2:non
3:non