NicoM a écrit:Montage super basique pour l'instant: REX alimenté, et sonde k branchée sur les bornes 9/10.
Par contre, est-ce que le fait d'avoir récupéré le fil de la sonde 0-400°C fournie dans le kit, coupé et branché sur la sonde K peut avoir une influence?
2e point, est-ce que le fait d'avoir commandé une sonde avec ce nom: "High Temperature K Type Thermocouple Sensor for Ceramic Furnace 1300℃ 2372℉", donc 1300 et non 1372 peut aussi avoir une influence?

edit, autre point:
j'ai ce PID: rex-c100 fk02-v*an
donc fk02= range 0-400, ce qui serait logique car commandé dans un kit 0-400...
mais au vu des 1e posts de ce sujet, il suffit de changer la valeur max du "range".
ça peut en être la cause quand même?

1:oui le fil a une influence si tu n'as pas respecté la polarité. En fait normalement le câble est constitué de deux conducteurs différents, comme le thermocouple. Donc si tu relie les deux bouts du fil (sans le thermocouple donc) tu devrais mesurer la température ambiante . Ensuite tu relie ton thermocouple et ça ne doit pas bouger. Si ça décalé un peu malgré tout,(de quelques degrés) tu dois avoir un réglage genre offset a faire pour caler ta température.
2:non
3:non

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 20 Mai 2020 11:41
par NicoM
pas de soucis de polarité dans mon cas (j'ai essayé en inversant :lol: )
j'ai aussi essayé avec du fil électrique normal (une ancienne rallonge), mêmes valeurs.
Quant à un éventuel offset, s'il est constant c'est mort . Essai dans le four: thermo couple/thermomètre environ 400 (en cours de chauffe), plus de 1000 avec le REX 8)

Bref, j'trouve pas et ça m'agace pkt thdw :?

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 20 Mai 2020 13:50
par christophe
NicoM a écrit:j'ai aussi essayé avec du fil électrique normal (une ancienne rallonge), mêmes valeurs.


deja, avec du fil electrique normal, ça ne peut pas fonctionner !
je m'auto quote du 11 mai :
christophe a écrit:… et ensuite le câble de compensation, peut être le problème viens de la si il y a un écart dans les mesures, est ce que c'est le bon type ? est ce qu'il est bien monté ?…


chaque type de thermocouple a un fil spécifique.
si déjà tu n'a pas connaissance de cette information, je t'invite a chercher les principe de fonctionnement d'une régulation, et les type de montages, il y a plein de docs de formations facilement accessibles.
sans méchanceté, si tu n'a pas les bases, et ça a l'ait d'être le cas, difficile de monter quoi que ce soit correctement.
ce n'est pas très compliqué de monter une régulation basique, mais il faut comprendre le principe, sans compter qu'on travaille avec des amperage et des températures parfois dangereux.
bûche un peu le sujet et reviens poser les questions. :wink:

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 20 Mai 2020 14:33
par NicoM
Pour le fil, j'essayais de modifier un paramètre de l'équation pour voir si cela avait une influence... ce que que je fais quand quelque chose cloche.
En fait, ma sonde K branchée sur mon thermomètre m'affiche la bonne température de l'air ambiant (22 à peu près), mais une fois branchée sur le REX, c'est faux (11 pour 22 environ ambiant). J'en déduis donc que le problème vient du REX et/ou de ses paramètres.
Je n'en suis pas encore au stade de la régulation, mais juste faire en sorte que les valeurs mesurées classiques de vérification de sonde/REX (air, glace, eau en ébullition) soient correctes.

Une fois que j'aurai réglé ce problème, j'reviens ;)

merci :chin:

Re: [four] infos sur le controleur pid REX c100

MessagePublié: 24 Mai 2020 08:17
par Sah
christophe a écrit: il y a plein de docs de formations facilement accessibles.


Ah ben ça, ça m’intéresse beaucoup, vu que je peux pas encore démarrer la fabrication du mien j’aimerais bien me documenter. Si tu as des liens je suis preneur.