Page 2 sur 3

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 24 Oct 2018 20:46
par Carbo
Voilà !
Et tu remplis l'évier d'huile pour la trempe :yet

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 24 Oct 2018 21:05
par G-M
Combien d'amperes le backstand ?

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 24 Oct 2018 21:26
par marcG
Il est bien ce post, ça me rappelle que je suis fou de faire tourner tout mon atelier sur une multitude de multiprises branchées sur une seule prise alimentée par des fils de 1.5mm2.
Faudra que je change ça..

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 24 Oct 2018 21:32
par phd29
norme nfc15100 prise courant circuit electrique 1
Selon la norme NF C 15-100, il est recommandé de ne pas dépasser 8 prises électriques sur du fil en 1,5mm².



norme nfc15100 prise courant circuit electrique 2
Selon la norme NF C 15-100, il est recommandé de ne pas dépasser 12 prises électriques sur du fil en 2,5mm².

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 24 Oct 2018 21:52
par marcG
:mouarf: ben j'suis pas aux normes

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 24 Oct 2018 22:02
par Fugoo
Non mais le briseur de rêve ce GM !

Je fais un loto demain comme ça j’aurai un back et une bonne installation électrique dans l’atelier que je continuerai de louer juste pour le plaisir d’aller tremper mes lames dedans.

Merci de ton soutien Carbo !

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 25 Oct 2018 07:58
par G-M
Fugoo a écrit:Non mais le briseur de rêve ce GM !

Service :blase:

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 25 Oct 2018 10:09
par baalot
Moi l'autre fois j'ai sectionné un câble plus alimenté depuis 7 ans. Qu'était plein de jus. J'ai tout niqué ma pince. Une jolie pince en solde castobricole. Donc bon ouai, faut pas rigoler avec ça. Après t'as plus de pince quoi.

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 25 Oct 2018 11:47
par ploc
Au taf j'ai des fils non branchés ou circule du 80v... :mouarf:

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 25 Oct 2018 17:28
par blam59
G-M a écrit:Bref, quand t'auras déroulé toute la pelote compte 1200/1400€ . De rien :o


Peut-être pas autant (ça dépend des distances, et de ce que tu veux comme installation, nombre de prises etc au final) mais une installation électrique ça chiffre vite.

Par contre, ajouter une prise, pour ton usage c'est une chose, refaire l'installation, si tu es en location avec un vrai loyer, tu peux peut-être négocier avec le propriétaire et qu'il en prenne une partie en charge, soit directement, soit par dégrèvement sur ton loyer.

Pour le reste, un back correct, c'est 1500 à 2000 W, donc en effet la même problématique.

Et comme tout le monde te le dit, avec la fée électricité, on fait gaffe, qu'on s'y connaisse un peu ou pas. Mais encore plus quand on ne sait pas

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 07 Mai 2020 10:57
par NicoM
Mode déterrage [ON]

bonjour les électriciens :)

Je prévois de m'acheter un four de trempe (celui que je vise a une puissance de 2500W) et me suis posé la question sur le branchement...
Je vous la fais courte: un ballon chauffe-eau a été viré, il reste donc son alimentation et sa protection de dispo. Le disjoncteur associé est un 20A et le diamètre des fils monobrin au niveau de son ancien branchement est d'environ 1.7/1.8mm (donc section 2.2/2.5mm²), 2 phases+terre.
Ca me semble ok pour brancher mon four.
Vous confirmez?

merci à tous
Nicolas

Mode déterrage [OFF]

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 07 Mai 2020 11:06
par G-M
Je dirais que oui.

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 07 Mai 2020 14:29
par NicoM
bon, ok, merci, je pense aussi... :chin:

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 07 Mai 2020 15:18
par G-M
Tfasson P=UxI
Donc avec U=240v et I=20A ta ligne est taillée pour 4800W

Voilà.

Re: [Electricité] Four dans l'atelier - Compteur 15A

MessagePublié: 07 Mai 2020 15:34
par marcG
Moi j'y connais rien, mais j'part du principe de base comme quoi GM a toujours raison. Donc je dit oui.