Page 4 sur 4

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 08 Fév 2020 12:47
par lapin
Salut
J'ai monté ce matin des rallonges de câble entre le disjoncteur différentiel 500mA et le boitier général afin de mesurer les puissances consommées à la pince ampèremétrique sur chaque phase :

Pour les machines en triphasé, je mesure suivant la puissance des moteurs de 0,4 à 1,8 A par phase

Pour les appareils en mono phasé que j'ai pu mesurer :
- four de trempe 15 A
- four de revenu 11,5 A
- four de cuisine 11,6 A
- lave-vaisselle 10 A
- Micro-onde 6,6 A
- Sèche-linge 12,1 A
- tour à bois 2,5 A
- table à induction au maximum (mode boost) => 4 plaques qui donnent 9,3 - 13,4 - 11,2 - 12 A mais qui ne peuvent pas marcher toutes en même temps (blocage constructeur).
J'ai remarqué aussi qu'une seule plaque à induction peut donner de 5,5 à 13,4 A suivant la surface de la casserole - cela veut-il à dire que le système module la puissance en fonction de la surface couverte ?

Bon en tout cas, si j'ai bien tout compris de ces mesures :
- ce n'est pas les moteurs des machines en triphasé qui consomme le plus
- c'est surtout les appareils qui chauffent qui tirent le plus
- Et je ne dois pas dépasser 20 A par phase avec mon abonnement tri en 12kVa.
Est-ce bien cela ?

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 08 Fév 2020 13:11
par des-monts
Tout à fait, pour les 3 points. :chin:
Effectivement ce qui est goinfre c'est tout ce qui est à base de résistances chauffantes.
(Pour l'histoire de la plaque je ne sais pas, mais c'est probable ,le contact total ou partiel se faisant avec le cul de la casserole... :?: )

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 08 Fév 2020 13:28
par baalot
lapin a écrit:J'ai remarqué aussi qu'une seule plaque à induction peut donner de 5,5 à 13,4 A suivant la surface de la casserole - cela veut-il à dire que le système module la puissance en fonction de la surface couverte ?



Le "système" a en effet besoin d'une certaine surface de contact avec la casserole pour fonctionner de manière "idéale". Ainsi, pour l'induction encore plus que pour d'autres modes de cuisson sur plaque, il est important d'avoir une casserole en rapport avec la taille du "feu", pour avoir le meilleur rapport énergie dépensée/chauffe. Une petite casserole sur un gros rond ou une grosse casserole sur un petit rond, et tu perds beaucoup des avantages de l'induction. D'où l'intérêt des "nouvelles" plaques "modulables" ou tu peux choisir de définir une surface de chauffe en englobant ou non plusieurs petits modules induction. J'ai ça chez moi: un côté avec un gros feu et un petit, un autre côté ou j'ai quatre petits feu que je peux choisir d'utiliser en 2 et 2, 3 et 1 ou 0 et 4.

Bon, je crois qu'il existe également des plaques qui "détectent" la casserole et adaptent la zone d'induction en fonction, mais c'est plus du tout le même prix...

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 08 Fév 2020 14:29
par lapin
J'ai lu par ailleurs que le compteur linky a une tolérance supérieure de 20 à 30% … est-ce vrai et où trouver une preuve de cela ? doc technique ? test ?

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 08 Fév 2020 16:17
par des-monts
Supérieure à quoi ,à la puissance souscrite sans moufter ? On t'as déjà dit que non, au contraire !
Ca veut pas dire qu'il peut pas les encaisser mais de là à les tolérer... :roll:

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 20 Mar 2020 19:50
par lapin
Pour info ils devaient venir poser le Linky jeudi dernier … mais avec le confinement, ils ont annulé le rendez-vous !!!

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 20 Mar 2020 19:51
par Maria
Tous les rendez-vous de pose de Linky sont annulés et le déploiement de Linky, suspendu depuis le 16 mars (info enedis de cet après-midi).

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 20 Mar 2020 20:32
par ploc
Comme je ne travaille plus, je ne consomme plus...
Du fait du linky ma prochaine facture sera donc basse.
Avec l'ancien compteur et son relevé annuel, j'aurais du payer une facture estimée plein pot...

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 16 Avr 2020 17:37
par ploc
Pas l'air bien fiable le linky...
Reçu la dernière facture, il me trouve sur certains mois une conso divisée par trois alors qu'au contraire ma conso aurait du augmenter... :songeur:
Bon dans ce sens vais pas trop me plaindre, ça fait des économies :mouarf: .

Re: Linky or not Linky ? techniquement …

MessagePublié: 16 Avr 2020 20:33
par lapin
Mon rendez-vous a été annulé il y a 3 semaines